[size=22.0000pt]第二期試題(答案)一、單項選擇題
1、要測量非正弦交流電的平均值,應選用 A 儀表。
A.整流系         B.電磁系列化        C.磁電系列化       D.電動系
2、繼電保護裝置是由( B )組成的。
A、二次回路各元件 B、各種繼電器C、包括各種繼電器和儀表回路
3、在純電感正弦交流電路中,下列說法正確的是( B )。
    A.電流超前電壓90° B.電流滯后電壓90° C.IL=ULm/XL D.消耗的功率為有功功率
4、流過白熾燈的交流電流與電壓之間的相位關系是( D )。
A、u超前i90° B、u滯后i90° C、u超前i270° D、u與i同相位
5、加速絕緣老化的主要原因是(C   ) 。
   A電壓過高      B電流過大     C溫度過高    D溫度不變。
6、變壓器(  B )短路,一次繞組施加電壓使其電流達到額定值時,此時所施加的電壓稱為阻抗電壓。
   A 一次繞組       B 二次繞組       C 高壓繞組
7、三相對稱交流負載,采用星形連接到相電壓為220伏的電源上。已知,負載中電流為10A,功率因數為08,則電路總的功率為 A 瓦。
    A 5280                 B 3048              C 1760
8、電力變壓器的油起( A )作用。
    A、絕緣和滅弧         B、絕緣和防銹       C、絕緣和散熱
9、在繞線式異步電動機轉子回路中,串入電阻是A)。
   A為了改善電動機的啟動特性 B為了調整電動機的速度 C為了減少運行電流 D為了減少啟動電流
10、在純電阻交流電路中,歐姆定律表達式正確的是( C )。
A. i=U/R         B i=u/R        C I=U/R       D I=um/R
11、變壓器繞組和鐵芯在運行中會(huì )發熱,其發熱的主要因素是C。
   A電流    B電壓    C鐵損和銅損    D電感
12、變壓器空載合閘時,勵磁涌流的大小與?( B  )有關。
   A斷路器合閘快    B合閘初相角    C繞組的型式    D合閘慢
13、對于經常性反復啟動而且啟動載荷量大的機械,通常采用(  C)。
   A深槽式電動機       B雙鼠籠電動機       C繞線式電動機       D鼠籠電動機14、交流電路中14、電流比電壓滯后90°,該電路屬于( B )電路。
A、純電阻     B、純電感    C、純電容
15、電動勢的方向是(B )。
A. 從正極指向負極 B、 從負極指向正極 C、 與電壓方向相同
16、為銅導線提供電氣連接的組合型接線端子排相鄰兩片的朝向必須()。(  A  )
A、一致  B、相反  C、相對  D、相背
17、繞線式異步電動機轉子串電阻啟動時,隨著轉速的升高,要逐段()啟動電阻。(  A  )
A、切除  B、投入  C、串聯  D、并聯
18、在電氣圖中,主電路用()線表示。(  B  )
A、虛線  B、粗實線  C、細實線  D、粗虛線
19、()燃燒的火災不能用水撲救。( D )
A、木制品  B、塑料品  C、玻璃鋼制品  D、電氣裝置
20、高壓絕緣棒應定期作耐壓試驗,試驗周期為( D )。
A、三個月 B、半年 C、六個月 D、一年
21、DZ4系列自動空氣斷路器的額定電流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
22、交流電的大小和方向是( D )。
A、隨意變化的 B、不隨時間變化的 C、固定不變化 D、隨時間按周期性變
23、一臺電動機的額定電流為78A,采用鋁芯聚氯乙烯四芯電纜直接敷設,應選電纜規格為( C )mm2。
A、3×10+1×6 B、3×16+1×6 C、3×25+1×10 D、3×50+1×16
24、母線搭接時,其搭接長度()母線的寬度。(  A  )
A、不應小于B、應小于C、等于D、隨意
25、220V、40W的純電阻元件,允許通過的最大電流是()。(  B  )
A、1A   B、0.18A   C、0.5A   D、2A
26、單相電容式異步電動機的定子繞組為()個。(  B  )
A、1  B、2  C、3  D、4
27、在高溫下工作,應采用()。(  D  )
A、瓷介電容器 B、電解電容器 C、云母電容器 D、玻璃電容器
28、若正弦交流電路中電流的最大值為141A,則其有效值為()。(  A  )
A、100A  B、1.4A  C、10A  D、5A
29、通電導體產生的磁場方向與( )有關。( C )
A、磁場強度  B、磁力線方向  C、電流方向  D、感生電動勢方向
30、在直流發電機中,將交流電勢變為直流電勢的部件? )。( B )
A、電樞繞組  B、換向器和電刷  C、換向極  D、主極勵磁繞組
31、下列數據中,屬于用電特性指標的資料數據是( )。( C )
A、月平均負荷  B、最大負荷利用小時數  C、日負荷率  D、負荷逐月變化曲線
32、真空斷路器的行程是多少( )。( C )
A、30mm  B、20mm  C、10mm  D、8mm
33、在搖測電容絕緣電阻時,在未斷開搖表火線前,不得將搖表停下,為什么( )。( C )
A、防止損壞電容  B、防止人身觸電  C、防止損壞搖表  D、影響測量數值
34、三相電源繞組產生的三相電動勢在相位上互差( )。( D )
A、30°  B、90°  C、180°  D、120°
35、決定電流互感器原邊電流大小的因素是()。(  A  )
A、被測電路 B、副邊所接負載 C、副邊電流 D、變流比
36、電壓表的內阻()。(  B  )
A、越小越好  B、越大越好  C、不能太小  D、適中為好
37、當負載電阻遠遠小于功率表電流線圈的電阻時,應采用電壓線圈()。(  B  )
A、前接法  B、后接法  C、上接法  D、下接法
38、臨時用電架空線最大弧垂處與地面距離,在施工現場不得低于()。(  B  )
A、3.5m  B、2.5m  C、5m  D、3m
39、電流的方向就是()。(  C  )
A、負電荷定向移動的方 B、電子定向移動的方向C、正電荷定向移動的方向
40、DZ4系列自動空氣斷路器的額定電流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
41、交流電的大小和方向是( D )。
A、隨意變化的 B、不隨時間變化的 C、固定不變化 D、隨時間按周期性變
42、一臺電動機的額定電流為78A,采用鋁芯聚氯乙烯四芯電纜直接敷設,應選電纜規格為( C )mm2。
A、3×10+1×6 B、3×16+1×6 C、3×25+1×10 D、3×50+1×16
43、某一條線路由檢修轉運行時,操作票的第一步是( C )。
A、合負荷側刀閘 B、合電源側刀閘C、檢查開關在開位 D、合線路開關
44、塑料管布線用于有腐蝕性但沒有( C )的場所。
A、爆炸 B、機械損傷 C、爆炸和機械損傷 D、隨意
45、根據絕緣材料不同分類電纜時,下列哪一項不屬于電纜的分類( C )。
A、交聯聚乙烯絕緣電纜 B、塑料絕緣電纜C、鎧裝電力電纜 D、橡膠絕緣電纜
46、對于特別重要的工作場所,應采用獨立電源對事故照明供電,事故照明宜采用( D )。
A、碘鎢燈 B、高壓汞燈 C、日光燈 D、白熾燈或鹵鎢燈
47、在電氣圖中,輔助電路用( C )線表示。
A、虛線 B、粗實線 C、細實線 D、粗虛線
48、矩形母線采用螺栓固定連接時,連接處距支柱絕緣子的支持夾板邊緣不應小于( D )毫米。
A、10 B、30 C、40 D、50
49、、在下列材料中,電阻率最大的材料是( C )。
A、銅 B、硅 C、塑料 D、鐵
50、穿管敷設的鋁芯絕緣導線的線芯最小截面應為( C )mm2。
A、1.0 B、1.5 C、2.5 D、4.0
51、三相變壓器的額定電壓是指( C )。
A、線電壓的最大值 B、相電壓的最大值 C、線電壓的有效值 D、相電壓的有效值
52、雙速異步電動機是通過改變定子繞組的接線方式以改變( D ),從而實現雙速運轉。
A、繞組上的電壓 B、電源頻率 C、轉差率 D、磁極對數
53、接觸器控制電動機時,主觸頭的額定電流應( C )電動機的額定電流。
A、小于 B、等于 C、大于 D、隨意
54、電動葫蘆一般采用( D )方式供電。
A、架空線 B、滑接線 C、電纜線 D、懸吊式移動電纜
55、臺式鉆床簡稱臺鉆,是一種小型鉆床,通常安裝在工作臺上,用來鉆( C )的孔。
A、12mm以上 B、20mm以下 C、12mm以下 D、10mm以下
56、高壓絕緣棒應定期作耐壓試驗,試驗周期為( D )。
A、三個月 B、半年 C、六個月 D、一年
57、某一條線路由檢修轉運行時,操作票的第一步是( C )。
A、合負荷側刀閘 B、合電源側刀閘C、檢查開關在開位 D、合線路開關
58、快熱式電烙鐵持續通電時間不超過( B )。
A、1min B、2min C、3min D、5min
59、安全電壓額定值的等級為42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
60、接觸器自鎖觸頭除接通或斷開電路外,還具用( B )功能。
A、零勵磁保護 B、失壓和欠壓保護C、短路保護 D、過載保護
61、快熱式電烙鐵持續通電時間不超過( B )。
A、1min B、2min C、3min D、5min
62、測量380V 以下的電動機繞組絕緣電阻時應選用(C)
A 500型萬用表 B 1000型萬用表        C 500V 兆歐表
63、產生磁場的根本原因是(A  )
A  電流                B電阻              C電壓       D電容
64、具有儲存磁場能量這種電磁特性的元件為( C  )
A電阻                  B電容     C電感     D包括BC兩項
65、以下用于儲存磁場能的元件是(C)。
A  電阻         B 電容        C電感
66、理想電容元件是儲存(B)能量的元件
A磁場               B電場                     C電磁場
67、要測量非正弦交流電的平均值,應選用儀表(B)  
A 電磁系 B 磁電系                C 整流系
68、銀及銀合金、金及金合金適用于制作(A)
A 弱電觸頭 B強電觸頭 C 電阻
69、我們把提供電能的裝置叫(B)
A 發電機  B 電源  C 電動機               
70、兩個阻值相同的電阻串聯后其阻值等于(B)
A 兩個電阻阻值的乘積                B 兩個電阻阻值的和                C 兩個電阻阻值的倒數和
71、并聯電阻電路中的總電流等于個支路(A)
A 電流的和                B 電流的積                C 電流的倒數和
72、在感性負載兩端并聯容性設備是為了(B)
A 降低整個電路的功率因數        B 提高整個電路的功率因數        C 降低負載的功率因數
73、交流測量表所指示的讀數是正弦量的(C)
A 最大值                B 平均值                C 有效值
74、電工工具中,最基本的安全用具是(B)
A 安全帽 安全帶 絕緣鞋 B絕緣桿 絕緣手套 驗電筆 C 絕緣鞋 絕緣手套 驗電筆
75、安全電壓額定值的等級為42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
76、接觸器自鎖觸頭除接通或斷開電路外,還具用( B )功能。
A、零勵磁保護 B、失壓和欠壓保護C、短路保護 D、過載保護
77、塑料管布線用于有腐蝕性但沒有( C )的場所。
A、爆炸 B、機械損傷 C、爆炸和機械損傷 D、隨意
78、根據絕緣材料不同分類電纜時,下列哪一項不屬于電纜的分類( C )。
A、交聯聚乙烯絕緣電纜 B、塑料絕緣電纜C、鎧裝電力電纜 D、橡膠絕緣電纜
79、變壓器短路電壓和相等(B)
A 短路損耗        B 短路阻抗   C 短路電流標幺值
80、磁介質在外部磁場作用下,在介質內部出現(C)
A自由電流                 B極化電流                 C磁偶極子
81、平行板電容器極板之間電介質有漏電時,則在其介質與空間分界處( C  )
A E連續                         BD 連續            CJ的法線分量連接
82、同軸電感導體間的電容C,當其電介質增大時,則電容C(B)
A減小                    B增大            C不變
83、磁體周圍存在的一種特殊的物質叫(A)
A磁場                  B磁力                 C磁通
84、磁場具有力的性質和(A)性質
A能量              B能力             C磁力
85、在磁場中某點放一個可自由轉動的小磁針,它N極所指的方向即為該點的(B)方向
A電流                B磁場            C磁通
86、磁感應強度是描述磁場(A)和方向的物理量
A強弱                    B大小               C快慢
87、磁場對放在其中的通電直導線有力的作用,這個力稱為(C)
A電磁                 B磁力                   C安培力
88、導體在靜電平衡下,其內部電場強度(B)
A   常數              B 為0            C不為0
89、極化強度與電場強度成正比的電介質,稱為(C)
A均勻                B各向同性             C線性
90、均勻導電媒介的電導率,不隨(B)變化。
A電流強度            B空間位置                C時間
91、時變電磁場中,感應電動勢與材料電導率成(A)
A正比                       B反比              C平方
92、磁場能量存在于(A)區域
A磁場                     B電流源              C電磁場耦合
93、真空中均勻平面波的波阻抗為(B)
A237Ω                 B337Ω                C277歐姆     D-377歐姆
94、交流電每變化1次需要的時間,單位是(A)
A秒                  B毫秒                   C分
95、單位時間內交流電變化的次數,單位是(A)
AHZ                     BKHZ             CGHZ
96、單位時間內交流電經過的弧度稱為(A)
A 、角頻率                     B、頻率                C、角度
97、把分子或原子看做一個整體,分子或原子中各個電子對外界產生磁效應的總和,可用一個等效的圓電流表示,統稱為(A)電流
A、分子                   B、 磁效應            C原子
98、由S的定義,可知S的方向(C)
A與E相同              B與E垂直            C與E和H均垂直且符合右手螺旋定律
99、運行電流是下列(A)
A真空中自由電荷           B電介質中極化電荷移動          C導體中的自由電荷移動     
100、數碼表示法是用三位數字表示( B  )參數的方法。
A電流互感器                   B電阻器                  C傳感器
101、磁介質中的磁場強度由(D)產生
A自由電流             B束縛電流           C磁化電流     D自由電流和束縛電流
102、靜電場中試驗電荷受到的作用力與試驗電荷成(A)關系
A正比                    B反比               C平方
103、人們在生產實踐或科學實驗中發現,導體的電阻還與溫度的變化有關,通常金屬導體的電阻隨溫度(  A   )
A升高而增加               B降低而增加            C升高而減少
104、電阻器通常由電阻率較高的材料在(  A    )上制作而成。
A陶瓷骨架             B不銹鋼               C金屬架     
105、數碼表示法是用三位數字表示( B  )參數的方法。
A電流互感器                   B電阻器                  C傳感器
106、電阻器的額定功率是指電阻器在直流或交流電路中,(    B   )工作時所消耗的最大功率。
A長時間連續              B短時間連續            C不間斷
107、電流通過人體的途徑,從外部來看,(  A  )的觸電最危險.
  A.左手至腳  B.右手至腳  C.左手至右手  D.腳至腳
108、plc可編程序控制器,整個工作過程分五個階段,當PLC通電運行時,第四個階段應為( D   )
  A、與編程器通訊    B、執行用戶程序   C、讀入現場信號    D、自診斷
109、熔斷器內的熔體,在電路里所起的作用是( C   ).
 A,過載保護   B,失壓保護   C,短路保護
110、電動機若采用Y—△起動時,其起動電流為全壓起動的( C   ).
 A ,1/倍   B, 1/3倍   C, 3倍
111、發生電氣火災后必須進行帶電滅火時,應該使用(  B  ).
  A,消防水噴射   B,二氧化碳滅火器   C,泡沫滅火器
112、直流電流表與電壓表指示的數值,是反映該交變量的(  C  ).
 A,最大值   B,平均值   C,有效值
113、直流電機換向磁極的作用是(  D   )
A、產生主磁通    B、 產生電樞磁通   C、產生換向電流  D、 改善電機換向
114、電壓表的內阻(  B  ).
  A,越小越好   B,越大越好   C,適中為好
115、隔離開關的主要作用是( A   ).
 A ,斷開負荷電路   B, 斷開無負荷電路   C, 斷開短路電流
116、試驗證明,當溫度一定時,金屬導體的電阻與導體的長度成正比,與橫截面積成反比,還與材料的(   A  )有關。
A導電性能                     B導體的電阻率             C導體的長度
117、在電路分析中,經常要根據電路中某店的( A  )高低來分析電路的工作狀態。
A電位                    B電壓                C電流
118、電路中各點的電位就是該點與零電位點之間的(B  )
A.電位                    B電壓                C電流
119、本來不具備磁性的物質,由于受磁場的作用而有了磁性的現象稱為該物質被(A)
A磁化               B 磁滯
200、觸電時通過人體的電流強度取決于( C   ).
  A.觸電電壓 B.人體電阻 C.觸電電壓和人體電阻 D.都不對
二、判斷題
1、對于電氣設備拉開接觸器、空氣開關等設備斷電即可認為設備停電。(×)
2、36伏是安全電壓值,所以人體長期接觸也不會(huì )發生危險。(×)
3、低壓帶電工作時,人體不得同時接觸兩根線頭。(√)
4、為了防止觸電可采用絕緣、防護、隔離等技術措施保障安全。(√)
5、電流為100毫安時,稱為致命電流。(×)
6.兩根平行的直導線同時通入相反方向的電流時,其作用力相互排斥。(  √ )
7.變頻調速是通過改變電源的電壓來調節三相異步電機轉速的。(× )
8.電壓互感器二次繞組不允許開路,電流互感器二次繞組不允許短路。( × )
9.交一直一交變頻調速系統中,變頻電源的頻率可高于或低于電網頻率,因此電動機的轉速也可高于或低于額定轉速運行。( × )
10. 每個電容器分得的電壓與其電容量成反比(× )
11. 工程上常采用兆歐法測量電阻(× )
12. 為防止短路造成的的嚴重后果,應在電路中串連小型斷路器保護電器。(× )
13. 人們在生產實踐或科學實驗中發現,導體的電阻還與溫度的變化有關,通常金屬導體的電阻隨溫度升高而增加 (√ )
14.Y接法的三相異步電動機,在空載運行時,若定子一相繞組突然斷路,則電機必然會(huì )停止運行。(×)
15.斷路器的分閘時間是指跳閘線圈通電到滅弧觸頭剛分離的這段時間。( × )
16.高壓開關柜安裝調整完畢后,可用螺栓將其固定在基礎型鋼上,也可用電焊按要求固定。( √ )
17.滾動軸承添加油脂的標準是按型號確定的。( × )
18.橋式RC振蕩器是利用串并聯RC電路作為選頻網絡(luò )的。( √ )
19.為消除三次諧波的影響,發電機的三相繞組大都采用三角形接法。( × )
20. 最大值、角頻率和初相角稱為正弦電的三要素 (×)
21. 電容器的單位是‘法’(√  )
22. 電動勢的方向是:從正極指向負極(× )
23. 載流導體在磁場中受到電磁力的影響。(√)
24. 正弦交流電每秒內變化的電角度稱為角頻率   (√ )
25. 恒定電容會(huì )隨時間變化而變化 (×)
26.在給電子電路通電的情況下通過測量電路的電流大小,從而判斷故障的方法,稱為電流測量法。( √ )
27.直流電動機的轉子由電樞鐵心、電樞繞組、換向器、風扇、轉軸等組成。( √ )
28.軸承在使用過程中,應根據電機運轉聲響和電機溫升檢查,判別軸承是否正常。( × )
29.在高壓試驗地點要掛"止步、高壓危險"警告牌。(  √  )
30.刀開關由進線座、靜觸頭、動觸頭、出線座、手柄等組成。(  √  )
31.壓器中性點接地屬于工作接地。(√)
32.變壓器最熱處是變壓器的下層1/3處。(×)
33.在同樣的絕緣水平下,變壓器采用星形比三角形可獲得較高的電壓。(√)
34.三相交流發電機的電樞反應是指電樞電動勢對空載磁通波形的影響。(x)
35.變壓器送電時,尤其是大容量變壓器,應在聽到空載運行的聲響3min后,才能進行下一步操作。(√)
36.變壓器過負荷運行時也可以調節有載調壓裝置的分接開關。(×)
37.在三相橋式半控整流電路中,對于共陰極組晶閘管來說,只有陽極電壓最高一相的晶閘管且有觸發脈沖時才能導通。(√)
38.TTL集成電路的全稱是晶體管—晶體管邏輯集成電路。 ( √)
39.當三極管的發射結和集電結都處于正偏狀態時,三極管一定工作在飽和區( √)
40.晶體三極管放大器,為了消除濕度變化的影響,一般采用固定偏置電路。( X)



回復

使用道具 舉報

沙發
發表于 2023-1-6 18:03:13 | 只看該作者
太好了,能學習到很多知識!

回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

電工學習網 ( )

GMT+8, 2024-7-24 04:20

Powered by © 2011-2022 www.rhodeislandtreeservices.com 版權所有 免責聲明 不良信息舉報

技術驅動未來! 電工學習網—專業電工基礎知識、電工技術學習網站。

欄目導航: 工控家園 | 三菱plc | 西門子plc | 歐姆龍plc | plc視頻教程

快速回復 返回頂部 返回列表